Наш опрос |
---|
Сколько в год надо вкладывать в дороги в ДПК
Всего ответов: 20
|
|
Дачный кооператив БОРКИ
Установка дополнительных трансформаторов 10кВ->220/380В
| |
MaxOs | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 16:10 | Сообщение # 1 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| На собрании 28.07 было озвучено предложение подготовить проект установки дополнительных трансформаторных подстанций 10кВ->220/380В с целями:
- уменьшения потерь электроэнергии внутри нашего кооператива;
- создания ПРЕДПОСЫЛОК к увеличению лимитов мощности на каждое домовладение (пока только предпосылок - поскольку сейчас основной лимитирующий элемент всей системы - ореховская подстанция, а не наши внутрикооперативные трансформаторы).
Как было сказано на собрании, у нас в кооперативе существует проблема с нехваткой земли под установку высоковольтных (10 кВ) опор ("столбов"). Но это ограничение можно бы было "заложить" в проект - и посмотреть, что получится. То есть где-то установить дополнительные трансформаторы, а где-то пустить фидеры увеличенного сечения... Попросить проектировщиков всё это рассчитать... Причём, скорее всего, было бы правильным попросить рассчитать несколько вариантов - скажем, три варианта, из расчёта лимита тока на одно домовладение 10, 20 и 40 Ампер (что примерно соответствует 2, 4 и 8 кВА).
Считаю, что нужно заказать такой проект.
ул. Солнечная (нижняя часть)
Сообщение отредактировал MaxOs - Воскресенье, 29.07.2012, 16:35 |
|
| |
niksha | Дата: Вторник, 31.07.2012, 12:36 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Основная проблема не в подстанциях(их можно расположить на опоре), а в прокладке линий 10 КВА!!!! Для них требуются определённые требования!
Калининская 01
|
|
| |
MaxOs | Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:33 | Сообщение # 3 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Хорошо, тогда надо выяснить, какие сегменты наших улиц отвечают этим требованиям, а какие - нет. Причём учесть, что линии 10 кВ могут быть как надземными, так и подземными.
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
TTR | Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:44 | Сообщение # 4 |
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 94
Статус: Offline
| Давайте протянем второй фидер по Калининской улице и в конце поставим трансформатор на опоре. Вроде особых проблем в прокладке линии по данной улице не должно быть, а трансформатором разгрузим имеющийся фидер и поднимем напряжение в сети, а то у тех кто живет у трансформатора 220-240 а у нас 170.
Лесной проезд
|
|
| |
MaxOs | Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:53 | Сообщение # 5 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Наверное, лучше смотреть комплексно по всему кооперативу, а не только по Калининской...
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
TTR | Дата: Вторник, 31.07.2012, 17:16 | Сообщение # 6 |
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 94
Статус: Offline
| Согласен что надо комплексно, просто все разговоры упираются в что, что при прокладке линии нужно выполнить определенные требования, поэтому я и предложил попробовать рассмотреть вопрос о протяжке дополнительных линий вдоль уже существующих (Калининская как пример). Раз после урагана их протянули, значит они соответствуют этим требованиям. Постепенно протянем дублеры и разгрузим существующие.
Лесной проезд
|
|
| |
MaxOs | Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:10 | Сообщение # 7 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Возможно, мы говорим о разных вещах... Вы говорите о протяжке вдоль Калининской дополнительного фидера 380/220В, или о протяжке высоковольтной линии 10 кВ? Проблема-то именно с прокладкой высоковольтных линий. Просто большое количество фидеров большой протяжённости - не самый лучший выход... хотя, конечно, если будут ограничения по высоковольтной линии вдоль Калининской - то да. Но нужно, чтобы проектировщики всё обсчитали, с учётом ограничений на прокладку высоковольтных линий, и подтвердили бы, что "да, дополнительный фидер - это единственный сколько-нибудь приемлемый вариант".
ул. Солнечная (нижняя часть)
Сообщение отредактировал MaxOs - Вторник, 31.07.2012, 19:20 |
|
| |
Drako | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:37 | Сообщение # 8 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 120
Статус: Offline
| По Калининской 10-ку протянуть не дадут. Вопрос по 2-му фидеру можно рассматривать. Когда скорректируем проект выложу его на сайт. Установку дополнительного трансформатора в районе улиц Подгорной и Приозерской как раз и возможно, потому что там есть где его поставить, сделав короткий отвод от 10-ки. Больше мест пока не просматривается.
Березовая
|
|
| |
MaxOs | Дата: Среда, 01.08.2012, 06:08 | Сообщение # 9 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| Quote (Drako) По Калининской 10-ку протянуть не дадут. А в подземном исполнении?..
ул. Солнечная (нижняя часть)
|
|
| |
TTR | Дата: Среда, 01.08.2012, 12:05 | Сообщение # 10 |
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 94
Статус: Offline
| Как я понял, что внутри кооператива 10-ку тянуть просто негде т.к. свободного места под опоры нет (все заборы давно передвинуты). Отсюда получаем, что 10-кой можно подойти откуда-нибудь сбоку короткой линией, далее трансформатор и 220 в ближайшие дома. А нам остается только 2-ой фидер тянуть..., хотя от конца Калининской до высоковольтки что через болото в ЛОМО идет напрямки недалеко...
Лесной проезд
|
|
| |
niksha | Дата: Четверг, 02.08.2012, 00:05 | Сообщение # 11 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| 10 ка В болоте это собственность ЛОМО. И это не корелируется с нашими сетями. Ячейка к которой подсоеденено ЛОМО арендует ленэнерго у РЖД
Калининская 01
|
|
| |
niksha | Дата: Четверг, 25.10.2012, 14:49 | Сообщение # 12 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Заказали проектирование подстанции 10-0,4 на приозерской улице на 100квт. Для разгрузки трансформатора , общего с Моряком(274). Решение было принято на ОС. Финансирование будет из целевого фонда утверждёного собранием.
Калининская 01
|
|
| |
MaxOs | Дата: Четверг, 25.10.2012, 15:00 | Сообщение # 13 |
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 741
Статус: Offline
| А в конец Калининской пока не будем проектировать?.. ============= UPDATE Ай, забыл, там же нет 10 киловольт...
ул. Солнечная (нижняя часть)
Сообщение отредактировал MaxOs - Четверг, 25.10.2012, 15:01 |
|
| |
Drako | Дата: Пятница, 26.10.2012, 19:36 | Сообщение # 14 |
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 120
Статус: Offline
| Когда поменяем все оставшиеся старые провода на сипы, тогда и можно будет решать об улучшении качества электроснабжения. Сейчас это не так актуально. У вас 170 а на подгорной и Приозерской 130-140. Поэтому там первоочередно. Затем Солнечная.
Березовая
|
|
| |
niksha | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:51 | Сообщение # 15 |
Рядовой
Группа: Заблокированные
Сообщений: 1963
Статус: Offline
| Прошёлся я тут в выходные по всем!!! линиям в нашем кооперативе!!! Ой, блин какая безалаберность самих жителей!!!! Мало того что линии по участкам идут так в больше чем 10 местах деревья прямо лежат или касаются открытой проводки (нашей 0.4). Вот они потери то, и доп нагрузки. Сначало думал запомню места, потом после 5 того факта стал уже фоткать. Оснавная беда на Подгорной улице и прилегающих к ней и естественно на Солнечной. Фотки выложу "вконтакте" позже Мне тоже кажется что вопрос о трансе на Калининской очень преждевремен. Хотя там протяжённость почти 1км, но действительно не так критично. После транса на Приозерской, там тоже ведь замена на Сип пойдёт, будет актуальность замены на СИП На Солнечной, Морской, Крутой, а так же вопрос о трансе 472
Калининская 01
|
|
| |
|